在筒倉中玉米的溫度一般不會比外界的氣溫高,通過測溫電纜可以觀測到筒倉中玉米的溫度,不知當筒倉中多少個測溫點高于室溫并高多少度必須開始打風降溫?
作者: AQ    時間: 2006-11-25 10:56
標題: re:就看你的位置處于南北哪個方向?我們處于重...
就看你的位置處于南北哪個方向?我們處于重慶,我們是當桶倉內溫度高于外界5度時,將自動開啟風機進行空氣流通,但我們在外界濕度比較大時不主張開風機。
作者: 微塵    時間: 2006-11-25 16:34
標題: re:樓上說得沒錯,桶倉中一般有若干條測溫電纜...
樓上說得沒錯,桶倉中一般有若干條測溫電纜,如果一點的溫度高于室外5度,我們是密切注意,勤測,但不會打風,我很想知道是一點高于室外5度還是幾點高于5度打風比較科學?對于碼垛的原料,也是原料的溫度高于室外5度才開始倒垛或者先用?
作者: ywj157    時間: 2006-12-5 16:02
標題: re:我認為一根就可以啦!
我認為一根就可以啦!
作者: 1510468799    時間: 2012-11-27 21:52
不太懂 來學習了
作者: 奇書    時間: 2013-10-12 19:45
有一點高于室外溫度是可以觀察,連續兩天都是這樣建議通風