| 排風扇數(shù)量 | |||||
1個 36英寸 | 2個 36英寸 | 4個 36英寸 | 6個 36英寸 | 8個 36英寸 | ||
進風口數(shù)量 | 4英尺×8英寸 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 |
4英尺×6英寸 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
4英尺×4英寸 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
4英尺×2英寸 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | |
4英尺×1英寸 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 排風扇數(shù)量 | |||||
1個 48英寸 | 2個 48英寸 | 4個 48英寸 | 6個 48英寸 | 8個 48英寸 | ||
進風口數(shù)量 | 4英尺×8英寸 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 |
4英尺×6英寸 | 8 | 16 | 32 | 48 | 64 | |
4英尺×4英寸 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | |
4英尺×2英寸 | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 | |
4英尺×1英寸 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
肉雞橫向通風需要的空氣量 | |||
周齡 | CFM(立方英尺/分鐘/1000只) | ||
低于30℉ 0℃ | 30--60℉ 0--15℃ | 60--70℉ 15--21℃ | |
1 | 100 | 100 | 150 |
2 | 150 | 250 | 250 |
3 | 250 | 350 | 400 |
4 | 400 | 500 | 650 |
5 | 550 | 650 | 750 |
6 | 600 | 700 | 800 |
7 | 700 | 800 | 900 |
肉雞通風量:CFM/20,000只 使用時間控制器 使用2臺36英寸風扇(9000CFM/個風扇) | ||||||
日齡(天) | 低于30℉ | 30--60℉ | 60--70℉ | |||
CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | |
0--7 | 2000 | 33秒 | 2000 | 33秒 | 3000 | 50秒 |
8—14 | 3000 | 50秒 | 5000 | 1分23秒 | 5000 | 1分23秒 |
9—21 | 5000 | 1分33秒 | 7000 | 1分40秒 | 8000 | 2分13秒 |
22-28 | 8000 | 2分13秒 | 10000 | 2分47秒 | 13000 | 3分37秒 |
29—35 | 11000 | 3分3秒 | 13000 | 3分37秒 | 15000 | 4分10秒 |
36—42 | 12000 | 3分20秒 | 14000 | 3分53秒 | 16000 | 4分27秒 |
43--49 | 14000 | 3分53秒 | 16000 | 4分27秒 | 18000 | 5分鐘 |
肉雞通風量:CFM(立方英尺/分鐘)/20,000只 使用時間控制器 使用3臺36英寸風扇(9000CFM/個風扇) | ||||||
日齡(天) | 低于30℉ | 30--60℉ | 60--70℉ | |||
CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | |
0--7 | 2000 | 22秒 | 2000 | 22秒 | 3000 | 33秒 |
8—14 | 3000 | 33秒 | 5000 | 56秒 | 5000 | 56秒 |
9—21 | 5000 | 56秒 | 7000 | 1分18秒 | 8000 | 1分29秒 |
22-28 | 8000 | 1分29秒 | 10000 | 2分5秒 | 13000 | 2分24秒 |
29—35 | 11000 | 2分2秒 | 13000 | 2分24秒 | 15000 | 2分47秒 |
36—42 | 12000 | 2分13秒 | 14000 | 2分36秒 | 16000 | 2分42秒 |
43--49 | 14000 | 2分36秒 | 16000 | 2分42秒 | 18000 | 3分33秒 |
肉雞通風量:CFM(立方英尺/分鐘)/20,000只 使用時間控制器 使用4臺36英寸風扇(9000CFM/個風扇) | ||||||
日齡(天) | 低于30℉ | 30--60℉ | 60--70℉ | |||
CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | |
0--7 | 2000 | 17秒 | 2000 | 17秒 | 3000 | 25秒 |
8—14 | 3000 | 25秒 | 5000 | 42秒 | 5000 | 42秒 |
9—21 | 5000 | 42秒 | 7000 | 58秒 | 8000 | 1分7秒 |
22-28 | 8000 | 1分7秒 | 10000 | 1分23秒 | 13000 | 1分52秒 |
29—35 | 11000 | 1分32秒 | 13000 | 1分52秒 | 15000 | 2分5秒 |
36—42 | 12000 | 1分40秒 | 14000 | 1分57秒 | 16000 | 2分13秒 |
43--49 | 14000 | 1分57秒 | 16000 | 2分13秒 | 18000 | 2分30秒 |
種雞橫向通風需要的通風量 * * * | ||||
日齡(周) | 體重(公斤) | CFM/㎏(立方英尺/分鐘/公斤) | ||
低于30℉ 0℃ | 30--60℉ 0--15℃ | 60--70℉ 15--21℃ | ||
0-4 | 0.1—0.4 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
5-10 | 0.4—1.0 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
11以后 | 1.0以上 | 0.30 | 0.40 | 0.5 |
種雞通風量:CFM/10000只(公雞+母雞) 使用時間控制器 使用2臺36英寸風扇(9000CFM/個風扇) | ||||||
體重 公斤/只(公、母平均) | 低于30℉ | 30--60℉ | 60--70℉ | |||
CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | |
0.1—0.4 | 2000 | 33秒 | 2400 | 40秒 | 2800 | 47秒 |
0.4—1.0 | 3500 | 58秒 | 4500 | 1分15秒 | 5500 | 1分32秒 |
1.0—1.5 | 4500 | 1分15秒 | 6000 | 1分40秒 | 7500 | 2分5秒 |
1.5—2.0 | 6000 | 1分40秒 | 8000 | 2分13秒 | 10000 | 2分47秒 |
2.0—2.5 | 7500 | 2分5秒 | 10000 | 2分47秒 | 12500 | 3分28秒 |
2.5—3.0 | 9000 | 2分30秒 | 12000 | 3分20秒 | 15000 | 4分10秒 |
3.0—3.5 | 10500 | 2分55秒 | 14000 | 3分53秒 | 17500 | 4分52秒 |
3.5—4.0 | 12000 | 3分20秒 | 16000 | 4分27秒 | 20000 | 5分33分* |
種雞通風量:CFM/10000只(公雞+母雞) 使用時間控制器 使用3臺36英寸風扇(9000CFM/個風扇) | ||||||
體重 公斤/只(公、母平均) | 低于30℉ | 30--60℉ | 60--70℉ | |||
CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | |
0.1—0.4 | 2000 | 22秒 | 2400 | 27秒 | 2800 | 31秒 |
0.4—1.0 | 3500 | 39秒 | 4500 | 50秒 | 5500 | 1分1秒 |
1.0—1.5 | 4500 | 50秒 | 6000 | 1分7秒 | 7500 | 1分23秒 |
1.5—2.0 | 6000 | 1分7秒 | 8000 | 1分29秒 | 10000 | 1分51秒 |
2.0—2.5 | 7500 | 1分23秒 | 10000 | 1分51秒 | 12500 | 2分19秒 |
2.5—3.0 | 9000 | 1分30秒 | 12000 | 2分13秒 | 15000 | 2分47秒 |
3.0—3.5 | 10500 | 1分57秒 | 14000 | 2分36秒 | 17500 | 3分14秒 |
3.5—4.0 | 12000 | 2分13秒 | 16000 | 2分58秒 | 20000 | 3分42分 |
種雞通風量:CFM/10000只(公雞+母雞) 使用時間控制器 使用4臺36英寸風扇(9000CFM/個風扇) | ||||||
體重 公斤/只(公、母平均) | 低于30℉ | 30--60℉ | 60--70℉ | |||
CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | CFM 立方英尺/分鐘 | 每5分鐘內開風扇的時間 | |
0.1—0.4 | 2000 | 17秒 | 2400 | 20秒 | 2800 | 23秒 |
0.4—1.0 | 3500 | 29秒 | 4500 | 38秒 | 5500 | 46秒 |
1.0—1.5 | 4500 | 38秒 | 6000 | 50秒 | 7500 | 1分3秒 |
1.5—2.0 | 6000 | 50秒 | 8000 | 1分7秒 | 10000 | 1分23秒 |
2.0—2.5 | 7500 | 1分3秒 | 10000 | 1分23秒 | 12500 | 1分44秒 |
2.5—3.0 | 9000 | 1分15秒 | 12000 | 1分40秒 | 15000 | 2分5秒 |
3.0—3.5 | 10500 | 1分27秒 | 14000 | 1分57秒 | 17500 | 2分26秒 |
3.5—4.0 | 12000 | 1分40秒 | 16000 | 2分13秒 | 20000 | 2分47分 |