主要是中控室配電柜位置,有時會有莫名其妙的信號干擾,倉位指示燈及料位器指示燈會閃爍不止。造成無法判斷倉位料倉中物料多少,料位器被干擾后且卻器會自動下料很是苦惱。近期甚至旋轉分配器位置的行程開關信號均被干擾造成串倉。電柜中三臺變頻器為三菱,料位器為國產,求教到底什么原因可能造成的信號干擾,如何解決?
剛才發錯版塊了抱歉。。。
作者:
暈菜
時間:
2010-7-7 10:20
您確定料位器指示燈會閃爍是因為信號干擾嗎?我懷疑是其他原因導致閃爍
作者:
zds
時間:
2010-7-7 10:22
學習,期待高手回答!
作者:
quancheng5566
時間:
2010-7-7 12:44
按你描述的情況,肯定不是干擾造成,料位燈閃一般如果是電容式的很容易受灰塵干擾造成。分配器那要檢查里面的行程開關的問題,分配器的桿沒有碰到行程開關。好好找一下吧。
作者:
yangchengban
時間:
2010-7-7 12:51
是變頻器高次諧波干擾,建議把變頻器在波頻率調到最低(出廠時15左右,調到3或更低)但電機會有尖銳電磁噪音但不影響使用,如果調在波頻率后還有干擾建議要把變頻器盡可能放置遠離中控室(可以放到操作現場)。
作者:
linkdavid
時間:
2010-7-7 12:58
好像不知道哪種形式的電容式?電感式?還是什么交流的或是直流的?可以不受變頻器干擾的。或者是屏蔽線能解決?
作者:
暈菜
時間:
2010-7-8 10:07
如果真是變頻器干擾的原因 建議您讓電工安裝個濾波器 可減少干擾 還需要檢查下料位器的敏感度 是否過于敏感了
作者:
laoda
時間:
2010-7-9 10:52
變頻器是最大的干擾源,加金屬外罩,接地.空氣濕度等等