畜牧人

標題: 求助:變頻調速器自動改變數字是何緣故 [打印本頁]

作者: 小仲馬    時間: 2010-9-1 10:30
標題: 求助:變頻調速器自動改變數字是何緣故
我廠制粒機變頻調速器在調速過程中老是自動變換數字,基本上不能正常工作,速度時大時小,不知是何緣故,請各們行家指教,謝謝!
作者: quancheng5566    時間: 2010-9-1 13:24
肯定是變頻器壞了。
作者: gqk2004    時間: 2010-9-1 17:59
檢查變頻器啊,肯定壞了,或者設置問題
作者: 小生有禮    時間: 2010-9-11 12:19
沒有考慮過換掉嗎?
作者: 495884849    時間: 2010-9-14 21:19
這樣的問題我有見過,是不是制粒機的喂料絞籠 變頻數字經常自動變更?
作者: 小仲馬    時間: 2010-9-15 10:04
回復 5# 495884849
作者: 小仲馬    時間: 2010-9-15 10:07
回復 6# 小仲馬
作者: 小仲馬    時間: 2010-9-15 10:07
是這樣的,數字變動影響喂料絞籠轉速時快時慢,無法正常生產,請問您有高招吧,多謝了!
作者: qiuyuyihan    時間: 2010-9-15 14:59
看看變頻器,如果變頻器沒問題,那就檢查下操作面板吧,操作面板如果用的時間長了,那個旋鈕松了由于震動產生跳動也會導致輸出改變
作者: siliaojix    時間: 2010-9-17 12:28
你換一個電位器試試看,幾十塊錢
作者: yangchengban    時間: 2010-9-21 22:02
如果是電位器控制的建議更換電位器(懷疑是電位器虛脫導致調節電流不穩造成的),如果是面板操作建議從新設定出廠值再看,如果是變頻器故障變頻器面板會有故障指示(對照說明書可以自行診斷),另外要驗證是否在頻率自動變化時候電機轉速也在同步變化,如果不是可以考慮更換延長線或變頻器操作面板。
作者: 小仲馬    時間: 2010-9-24 15:45
謝謝11樓的建議,受益匪淺!