畜牧人

標題: 密閉式雞舍冬季應如何通風? [打印本頁]

作者: 曹錦萍    時間: 2010-11-29 10:27
標題: 密閉式雞舍冬季應如何通風?
  華北地區冬季氣溫寒冷,在雞舍通風管理的過程中,通風與保溫的矛盾突出,協調這二者之間的矛盾時,應明確保證最小通風量為前提,無論雞舍環境溫度低到什么程度,都必須保證雞舍具有最小有效通風量。

  1冬季通風管理的側重點

  冬季通風主要以換氣為主,以舍內體感無色無味、無憋悶感為宜;體感風速在0.1m/s以內、舍溫在13℃以上、晝夜溫差在3-5℃以內,且維持相對穩定為最佳狀態。其中產蛋高峰期在滿足最小呼吸量的同時,應重點關注雞只體感風速,穩產期和產蛋后期重點關注空氣質量。

  2密集式雞舍冬季通風管理的基本參數與原則

  適用的密閉式雞舍類型:雞舍密閉性好,且采用“縱向風機+橫向通風小窗”通風管理模式。

  2.1通風管理的基本參數

  2.1.1風機風速

  冬季為維持前后進風量的一致性,需要較高的舍內靜壓,進而導致風機功率降低,一般風機的風速在5.5-6.0m/s之間。

  2.1.2排風面積

  每臺風機(1.4m*1.4m)的有效排風面積為0.76m2。

  2.1.3小窗最小開啟距離

  小窗最小開啟距離2.5-3.0cm。

  2.1.4小窗最小風速

  小窗最小風速(跨度為12米的雞舍)應維持在3.8m/s以上,方可保證進入的新鮮空氣在舍內均勻分布。

  2.2通風管理的基本原則

  冬季雞舍通風以維持最小通風量為主要原則,①根據最小通風量確定風機的開啟個數;②根據舍內溫度和風機個數來確定小窗開啟數量,當兩個以上風機常轉時考慮小窗全部使用,低于兩個風機時,考慮關閉一半小窗;③小窗開啟以保證舍內通風的均勻性為原則,兩側小窗必須對稱、均勻、一致開啟;④小窗調整時間以維持舍內晝夜溫度的相對穩定為原則。一般白天8:30溫度開始不斷上升,此時根據舍溫將小窗逐漸調大,夜間7:00-8:00溫度逐漸下降,根據舍溫將小窗逐漸調小。

  3通風控制模式的制定

  3.1以溫控風機通風為主

  在保證最低通風量基礎上,以夜晚舍內最低溫度為開啟值,保證雞舍溫度不低于13℃。溫度設定過高,舍內空氣流通不暢;過低會導致通風時間過長雞舍溫度過低,造成雞群應激。另外在寒冷季節,雞舍溫度低于溫控器設定的溫度時,風機無法啟動,雞舍需要維持最小通風量,就要采用定時風機間歇性運轉通風,這樣就能控制好舍內溫度,不能出現忽高忽低現象。

  3.2正確調節進風口

  在寒冷季節,雞舍通風采用不同的進風方式,會對雞群的舒適度以及生產性能造成很大影響。常用的有以下兩種—普通窗戶和可調節的通風小窗。通風小窗的使用效果最佳,可以根據外界溫度高低調節進風口,使進入雞舍的冷空氣以較高速度向上,流向雞舍頂部,直至雞舍中央,在雞舍上方與舍內暖空氣混合,避免雞群受冷應激。如果進風口開啟太小,雞舍靜壓太高,雞舍進風量就會不足;如果進風口開啟太大,靜壓就會下降,造成風速較低且進風不均勻。具體做法應根據實際情況摸索規律。

  4冬季通風控制過程中易出現的問題

  4.1雞舍結構方面

 ?、傩〈鞍惭b過高或頂棚過低,導致風直接打到屋頂,折射下來,造成通風不均,冷風吹雞;②小窗開口處有障礙物,導致舍內通風不均;③雞舍密閉性不嚴,導致冷風經由漏風口進入,造成局部溫度過低。

  4.2溫度設置方面

  ①目標溫度設定過高,導致風機開啟數量少,無法達到最小呼吸量的要求;②目標溫度設定低,風機開啟數量多,造成冷應激;③延時溫度設定低,導致風機頻繁關啟。一般冬季延時溫度設為0.2℃。

  4.3小窗調整方面

 ?、賰蓚刃〈伴_啟大小不一致,導致舍內溫度不均;②小窗大小調整過早或過晚,導致晝夜溫差加大;③小窗開啟過大或過小,過大導致風速不勻,過小導致風速過大;④夜間小窗按照個人感覺調整,造成每個人調整的小窗大小不一致,舍內風速不斷變化,影響產蛋性能的發揮;⑤認為小窗開啟越大風速越小,當舍內靜壓足夠大的時候小窗開啟越大,舍內風速越大。 4.4風機使用方面 風機使用存在的問題主要是丟轉速現象,應每隔一段時間緊一次風機皮帶或安裝漲緊輪。

  綜上所說,冬季雞舍通風成功的關鍵歸納為:控制好舍內溫度不要出現忽高忽低現象;提供正確的空氣流向模式,防止雞群受冷應激;提供適當的新鮮空氣,控制濕度、氨氣、粉塵、微生物等。

  更多家禽資訊、行情、精華資料請登錄中國畜牧人網站家禽頻道:


  http://ffers.com.cn/poultry/

作者: 苦戀花開    時間: 2010-11-29 16:40
側風機不可過大!
作者: 471105992    時間: 2010-12-22 21:45
具體該如何操作??怎樣才能做到這樣?需要多大排量風機,暖風爐全天都燒的話,那又需要多少煤?




歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5