飼料的水分含量是一項非常重要的質量指標,它直接影響到顆粒飼料的品質和飼料企業的經濟效益,對其進行有效控制是保證飼料產品質量安全的關鍵技術之一。水分含量超過規定的標準,顆粒飼料容易發霉變質,不利于保存,還會使營養成分的含量相對減少;但如果產品水分含量過低,對企業又造成了不必要的損失,而且高低不均的水分含量,還造成產品質量的不穩定,影響到產品的品牌聲譽。在飼料加工過程中,適宜的水分含量有利于制粒,降低能耗、提高生產。因此,在配合飼料的生產過程中,要使生產更順利地進行,能耗更低,顆粒更光潔均勻,最終產品又符合規定的水分含量標準,就必須進行生產全過程的水分控制。~
(, 下載次數: 9) (, 下載次數: 5) (, 下載次數: 4) (, 下載次數: 2) (, 下載次數: 5) (, 下載次數: 2)
(, 下載次數: 16) (, 下載次數: 8)

作者: xhc007007    時間: 2013-2-27 09:42
水分在線檢測與控制技術:  
         顆粒飼料在加工過程中,物料水分受到粉碎、水及蒸汽等液體添加物、調質、制粒和冷卻等因素的影響,不斷發生變化。即使同一批原料,在每一個工序水分變化也不相同,產品含水量與工藝過程中物料含水量呈非線性相關,根本無法預測出最終產品的水分含量。因此,飼料加工中最理想的水分測控方法應該是在線的實時監測與控制,動態預報產品水分含量,達到最佳控制飼料產品水分的目的。  
         顆粒飼料加工水分在線檢測與控制技術有兩種控制方案,一種是反饋控制,另一種是前饋控制。反饋控制是在線檢測冷卻后顆粒飼料的水分,前饋控制在線檢測的是調質前粉料的水分,兩者都是將檢測值與顆粒飼料產品水分的設定值進行比較,根據比較結果控制調質蒸汽(水分)添加量和在制粒機壓縮室噴霧加水量。前饋與反饋相比,采樣料與準備加水料在時間上更為接近一些,實時性更強,所以一般選用前饋控制。顆粒飼料加工水分在線控制是一種質的飛躍,使成品含水量保持在標準值最窄的區域內,有利于產品的水分含量穩定,提高經濟效益。
         在線水分測量均為間接法,通過測量與水分相關的物性參數變化,尤其是電特性方面的改變,獲得物料的含水量值。在線水分測量除要求保證測量精度、滿足測量的實時性外,還要求重視測量數據的可重復性、測量信息的保真性以及測量與測量數據處理的智能化程度。通過分析比較當今發展起來的水分在線測量方法。
         顆粒飼料的水分含量是一項非常重要的質量指標,它直接影響到顆粒飼料的品質和加工企業的經濟效益, 對其進行有效控制是保證飼料產品質量安全的關鍵之一。水分含量超過規定的標準,顆粒飼料容易發霉變質,不利于保存,還會使營養成分的含量相對減少,降低了飼料的能量;水分含量太低,會影響飼料口味并造成過大的重量損失,加工企業經濟效益明顯下降。在飼料加工過程中,適宜的水分含量有利于制粒,能提高顆粒飼料產品的加工質量和生產效率,降低加工成本。如何控制顆粒飼料的水分含量,成為飼料加工企業普遍關心的問題。   
         顆粒飼料加工所用原料來源及品種的多樣性,帶來了飼料加工中間產品以及最終產品水分分布的差異和含水量的多變性。研究表明,混合后半成品粉料的水分變化一般在9%~14%之間;調質前粉料的水分含量在12.5%左右;調質后入模物料的水分含量在15.0%~16%之間比較合理,生產的顆粒飼料加工質量較好,光潔度均勻,粉化率低,同時能耗也較低,最終產品的水分含量也易達到標準要求(一般加工后顆粒飼料的水分應不高于12%)。

作者: auo658    時間: 2013-2-27 10:26
操作簡便不,價格?
作者: xhc007007    時間: 2013-2-27 10:33
auo658 發表于 2013-2-27 10:26
操作簡便不,價格?

易懂易操作,只要安裝得當,基本無維護。
作者: lsy304    時間: 2013-2-27 14:43
準確嗎?以前用近紅外儀器,測水分誤差很大
作者: xhc007007    時間: 2013-2-27 14:53
lsy304 發表于 2013-2-27 14:43
準確嗎?以前用近紅外儀器,測水分誤差很大

準確的,這個是在線測量的,精度在+-0.5%左右(根據不同場合有所差異)
作者: xhc007007    時間: 2013-2-27 15:28
lsy304 發表于 2013-2-27 14:43
準確嗎?以前用近紅外儀器,測水分誤差很大

各不同牌子的紅外在線測水儀價格差距很大,性能也差距很大,如果方便能告訴我您用的是什么牌子和型號的么?
作者: 一片云wang    時間: 2013-3-6 08:14
準確度可以的話,那價格呢?
作者: xhc007007    時間: 2013-3-6 08:25
一片云wang 發表于 2013-3-6 08:14
準確度可以的話,那價格呢?

先試用,用得好再談。
我們做這個產品雖然已經有十七個年頭了,但用于飼料行業中一直是出口美國和北歐地區的,今年也是試探國內市場,價格正在調研,暫時未訂,可以那么說我們的質量是有保證的,不輸給任何一家紅外水分計的產品,“國外進口的幾十萬的水分計產品能測的,我們的產品也能測;我們的產品不能測的,進口產品也無法測”,而價格方面肯定要便宜得多。
有興趣的朋友可以詳談!
作者: 老江湖139    時間: 2013-3-6 14:42
這個設備安裝在飼料廠的哪個環節,物料停留需要多長時間才能確定結果?
作者: xhc007007    時間: 2013-3-6 15:33
老江湖139 發表于 2013-3-6 14:42
這個設備安裝在飼料廠的哪個環節,物料停留需要多長時間才能確定結果?

一般建議用前饋控制,即測調質前的粉料,反饋控制則是測冷卻后顆粒飼料的水分,前饋與反饋相比,采樣料與準備加水料在時間上更為接近一些,實時性更強,所以一般選用前饋控制。將檢測值與顆粒飼料產品水分的設定值進行比較,根據比較結果控制調質蒸汽(水分)添加量和在制粒機壓縮室噴霧加水量。
物料無須停留,可連續非接觸測量,采樣周期為25ms!
作者: xhc007007    時間: 2013-3-6 15:33
顆粒飼料加工水分在線控制是一種質的飛躍,使成品含水量保持在標準值最窄的區域內,有利于產品的水分含量穩定,提高經濟效益
作者: 老江湖139    時間: 2013-3-7 08:37
一般情況下,冷卻后的產品水分和包裝時的水分還有一些差異,這個差異能否使用這個儀器進行跟蹤檢測反饋和控制?
作者: xhc007007    時間: 2013-3-7 13:39
老江湖139 發表于 2013-3-7 08:37
一般情況下,冷卻后的產品水分和包裝時的水分還有一些差異,這個差異能否使用這個儀器進行跟蹤檢測反饋和控 ...

首先分析下冷卻后產品水分為何和包裝時候的水分有差異,個人覺得溫度、濕度是兩個關鍵因素。
1、冷卻過程中,是為了降低顆粒飼料的溫度,使其不超過室溫3-5℃,帶走顆粒中的水分。(剛脫?;蛘呤菑暮笫旎O(shè)備出來的顆粒飼料的產量、溫度、水分、顆粒大小及其成分及時調整冷卻風量和冷卻時間,對于較干、較小的顆粒飼料所用的冷卻風量應小些,冷卻時間應短些;相反,較濕、較大的顆粒飼料則應加大風量、延長冷卻時間。)
2、環境濕度會小幅度增加水份。
3、溫度、濕度綜合影響,雖然溫度過高使顆粒水分跑掉,環境濕度大會增加水分含量,但在冬季物料溫度偏高環境濕度偏大的情況下,容易使物料吸收水分,從而導致包裝時候水分偏大;而在夏季,溫度偏高,即使在高濕度天氣,也會使顆粒料失去水分,熱顆粒使空氣溫度上升,使空氣能帶走較多的水份,這會導致包裝時候物料水分偏低。
綜上述,冷卻后水分和包裝時水分差異是個綜合因素,首先應該控制好冷卻過程,在此環節中保證產品的水分不超過產品質量控制指標,其次是控制產品溫度在適當范圍內,保證產品不會因溫度過高而帶來不利影響。
我們的儀器完全能實時跟蹤到水分的變化,讓你知道這個差異的動態變化,并反饋信息,至于控制得根據各種因素綜合考量各參數之后再去執行。希望我的回答能對您有所參考?。海?br />
作者: hdywin    時間: 2013-3-7 21:31
這個東東有點興趣,關鍵是測試顆粒成品,粉狀成品,原料,是不是都準確。另外安裝一個點的價格怎么樣?
作者: xhc007007    時間: 2013-3-8 08:59
hdywin 發表于 2013-3-7 21:31
這個東東有點興趣,關鍵是測試顆粒成品,粉狀成品,原料,是不是都準確。另外安裝一個點的價格怎么樣?


測不同的物料使用不同的測量曲線,儀器上最多可存十種不同曲線,可根據需要增、刪、修改;如果連上專門水分檢測測試軟件則曲線數量上限不計。價格方面的回答請參考12樓的回答。
如需進一步咨詢,可加我Q:4518433,請說明是畜牧人上看到的
                                或電:13736458445;
                            或email:hc_xjero@jeroinstrument.com
作者: 波賽冬    時間: 2013-3-14 15:43
好東西,現代飼料生產很需要,國外大多數飼料廠都有用
作者: xhc007007    時間: 2013-3-25 14:19
在線實時、精準測量師測控的基礎
作者: 拒絕打折    時間: 2013-3-26 13:45
高科技?。?!不曉得使用壽命啷個樣?要精度的同時操作性怎樣?

作者: xhc007007    時間: 2013-3-26 13:57
拒絕打折 發表于 2013-3-26 13:45
高科技!?。〔粫缘檬褂脡勖€樣?要精度的同時操作性怎樣?

精度+-0.1%(不同場合有所差異),安裝妥當后無需操作,實時25ms 為采樣周期,測量并顯示水分含量。
作者: 拒絕打折    時間: 2013-3-26 13:59
環境濕度對結果的影響如何?

作者: 拒絕打折    時間: 2013-3-26 14:01
經過探頭的料的量對結果有影響嗎?
作者: xhc007007    時間: 2013-3-26 14:11
拒絕打折 發表于 2013-3-26 13:59
環境濕度對結果的影響如何?

環境濕度影響不大,如遇到氣壓特別低 ,物料上水汽特別重的情況,可采用加吹掃氣的方式加以解決。
作者: xhc007007    時間: 2013-3-26 14:14
拒絕打折 發表于 2013-3-26 14:01
經過探頭的料的量對結果有影響嗎?

理論上料量對測量結果無影響,但實際由于是連續測量,物料量盡量要均勻為最佳測量。
作者: 拒絕打折    時間: 2013-3-27 18:22
xhc007007 發表于 2013-3-26 14:14
理論上料量對測量結果無影響,但實際由于是連續測量,物料量盡量要均勻為最佳測量。

就是擔心這個問題
作者: xhc007007    時間: 2013-3-28 10:00
拒絕打折 發表于 2013-3-27 18:22
就是擔心這個問題

你們的生產量不足?經常斷續料?如這樣進入反饋控制時再加個皮帶秤的量,加以判斷皮帶空走的情況,以免誤判水分即可!
作者: y242168    時間: 2013-3-28 11:58
價格怎么樣
、
作者: xhc007007    時間: 2013-5-22 08:51
浙江區的試用活動已經啟動了,需要的用戶可以直接聯系我,本著雙相考察互利共贏的原則進行合作!!
作者: xinongren    時間: 2013-6-22 11:00
實際生產中容易操作嗎?現在的推廣使用情況如何呀?
作者: xhc007007    時間: 2013-6-24 09:10
xinongren 發表于 2013-6-22 11:00
實際生產中容易操作嗎?現在的推廣使用情況如何呀?

操作簡便,初期符合條件安裝好后,后期基本無維護,一次安裝受益十年!現在只是試用活動,現場測試結果還是滿意的,后期會將運用情況給大家報道出來??赡苡捎谠诰€測水概念在國內還屬于比較新穎,多數飼料企業感興趣的多,真正嘗試的少,我們也將與時改變我們的營銷以便更適應飼料企業的實際需求!大家一起努力,生產出更多優質、精品飼料?。?!
作者: yuanfang    時間: 2013-6-28 15:30
在線監測飼料水分范圍及靈敏度,出現異常如何處理等等,
作者: xhc007007    時間: 2013-7-1 08:48
yuanfang 發表于 2013-6-28 15:30
在線監測飼料水分范圍及靈敏度,出現異常如何處理等等,

測量范圍:0.1-40%
精度在+-0.1%
如出現異常情況有報警提醒,根據提示采取相應對策即可
作者: gbmmr    時間: 2013-7-2 16:03
自動化程度越來越高了。。。
作者: 小農民    時間: 2013-7-6 14:45
有幾個問題:
1、精確度的保持怎么樣?也就是說使用半年一年兩年五年之后怎么樣?
2、粉塵震動對結果有無影響?
3、高溫高濕對結果影響多大》?對儀器的壽命和準確性影響多大?
4、測量溫度的顯示是否可以記錄保存?是否可以拷貝到其他電腦上?
作者: xhc007007    時間: 2013-7-8 09:21
小農民 發表于 2013-7-6 14:45
有幾個問題:
1、精確度的保持怎么樣?也就是說使用半年一年兩年五年之后怎么樣?
2、粉塵震動對結果有無 ...

回答你提的幾個問題,不解處還可相互探討:

精確度是和工藝狀態息息相關的,你不能說它一直保持得怎樣。因為精度的說法得有個標準,它完全能保證水分變化的實時體現 。你說到五年后如何,元器件衰退有個時間,部分更新后即可保持原有工作精度。
粉塵、震動、高溫、高濕等環境影響:本表的機體結構就是按照防塵、防潮結構設計的(符合IP65),震動影響不大,一般多有支架安裝,皮帶上測量的話,震動肯定也是環境的一部分,環境溫度可達50度(超過時,有相應冷卻方式)。
首先請您搞清楚 此表是測水分含量的 ,溫度的顯示 只是記錄本表工作的內部溫度,你的意思是物料的溫度還是筆誤 把水分寫成溫度了????測量的數據多可以通過4~20ma輸出,通過擬態軟件或專業的水分測量系統軟件可以實時將數據保存入庫,說到拷貝 ,那只是數據備份拷貝的問題,一個計算機常識而已。

作者: xhc007007    時間: 2013-7-8 11:27
xhc007007 發表于 2013-7-8 09:21
回答你提的幾個問題,不解處還可相互探討:

精確度是和工藝狀態息息相關的,你不能說它一直保持得怎樣。 ...

您可能對整個工作過程有誤解。

儀表中的存儲空間是有有限的,并不保存數據,數據是通過RS485或者4~20ma輸出至PLC再通過前述軟件讀取并保存數據至數據庫,儀表每25ms就完成一個采樣周期,但一般存入PC不需要這樣頻繁,可做1S內的加權平均存入。

硬盤有多大數據就能存多少,保存時間和導出頻率根據操作規則里 ,不一而足!
作者: xhc007007    時間: 2017-5-5 16:10
auo658 發表于 2013-2-27 10:26
操作簡便不,價格?

操作簡單,一般儀表工,五分鐘講解就能單獨操作,現在是給部分客戶試用,客戶用滿意了再談價錢...
作者: xhc007007    時間: 2017-5-5 16:12
lsy304 發表于 2013-2-27 14:43
準確嗎?以前用近紅外儀器,測水分誤差很大

這是新品,測量準確性和穩定性多比之前上升一個檔次,可以試用,滿意了再說別的,機會有限,請抓緊
作者: xhc007007    時間: 2017-5-5 16:14
好久沒上畜牧人了,今天上來 看到此帖,試用活動還繼續,當然我們也會考核用戶的資質 ,還是那句話:先拿去試用,用好了再談別的:)
作者: xhc007007    時間: 2017-5-5 16:22
老江湖139 發表于 2013-3-6 14:42
這個設備安裝在飼料廠的哪個環節,物料停留需要多長時間才能確定結果?

多個環節可安裝,調質前、調質后入模,只要在流水線上多可安裝,多點分布測量有利于展現水分分布差異和含水量的多變性,當然一般客戶只愿意在最終成品端在線測量。
物料無需停留,是實時在線測量,新一代紅外測水儀采樣周期已經達到18MS!
作者: 怎么回事    時間: 2017-5-17 15:04
這么厲害了

作者: xhc007007    時間: 2017-5-19 08:48
怎么回事 發表于 2017-5-17 15:04
這么厲害了

是的,新一代傳感器更快、更穩定、更精確,我們致力紅外水分研發已經二十年,專心做好一件事
作者: xhc007007    時間: 2017-5-19 09:04
小農民 發表于 2013-7-6 14:45
有幾個問題:
1、精確度的保持怎么樣?也就是說使用半年一年兩年五年之后怎么樣?
2、粉塵震動對結果有無 ...

九如新一代非接觸在線紅外水分儀已經面世,更快、更精確、更耐用,采樣周期可達18ms
接下來對您提得問題一一作答
1、精度和測控的位置和工藝有關,一般穩定工藝下可達+-0.1%。您后半個意思應該是壽命和穩定性的提問吧,我司的產品在惡劣工況下一般多可以正常工作十年以上,當然五年左右有一個衰減過程,一般是傳感器電路老化的造成,只需調整下角度和測量距離仍可正常使用若干年。 使用壽命是經過實踐考驗過的,我來公司多十二年了,我手里第一批產品,現在還多繼續在工作。
2、粉塵和震動 不可避免對測量有所影響,所以我們建議安裝時候盡量避免強烈震動的位置,也可以不和輸送帶接觸,直接作行架或單臂支架,解決方法有很多種,看實際情況決定的;另外粉塵多會遮住測量口玻璃,所以一般建議有空氣吹掃,就可以解決此問題。
3、高溫、高濕那得看量化到什么程度了,儀表和人一樣多有一定壽命,如果安裝位置選好,另外滿足工作條件,則會大大減緩影響程度,高溫高濕環境下,主要看吹掃和冷卻,如果特別高溫,則有專用冷卻保護箱供選用。
4、測量的結果 是實時顯示在二次表上的,也可通過4~20mA輸出,當然也可以用我們的專業測控軟件,數據存在數據庫中,可將數據備份和拷貝,也可以遠程閱讀預覽數據。
謝謝
作者: xhc007007    時間: 2017-6-12 09:15
怎么回事 發表于 2017-5-17 15:04
這么厲害了

是的,我們公司是國內第一家制造在線紅外水分儀的廠家,20余年專注做一件事,有多種詳細應用方案及設計用圖備索,根據用戶需求,不斷創新和改進!因為集生產、制造、銷售一體,并掌握了核心技術,可以說我們的產品是最具性價比的,我們的售后服務是代理品牌無法比擬的。
作者: xhc007007    時間: 2017-6-12 09:16
怎么回事 發表于 2017-5-17 15:04
這么厲害了

是的,我們公司是國內第一家制造在線紅外水分儀的廠家,20余年專注做一件事,有多種詳細應用方案及設計用圖備索,根據用戶需求,不斷創新和改進!因為集生產、制造、銷售一體,并掌握了核心技術,可以說我們的產品是最具性價比的,我們的售后服務是代理品牌無法比擬的。
作者: liubai126111    時間: 2022-1-5 15:34
用布魯克