畜牧人
標題:
豬料成品水分大,懷疑冷卻塔風量大了。說明上標配是34立方/min,但是風機上寫的132...
[打印本頁]
作者:
Sphinxyuan
時間:
2014-9-21 15:27
標題:
豬料成品水分大,懷疑冷卻塔風量大了。說明上標配是34立方/min,但是風機上寫的132...
豬料成品水分一直下不來,維持在14.5左右,各種辦法都試了,也發帖咨詢過,最后覺得是冷卻塔不配套。冷卻塔是逆流式SKLN4型,4個立方,產能10噸/小時,風量34立方/min。我現在每小時做5噸水分都超標,不會算風量,查了下風機的銘牌,寫的是13255立方/h,也就是221立方/min,這個地方是不是有問題?
請各位大神不吝賜教~
作者:
Sphinxyuan
時間:
2014-9-21 15:29
冷卻塔內成品各種分布不均勻,各種風洞,問了廠家,說風量沒法調節。。。
作者:
痞子松
時間:
2014-9-21 16:41
一個小時5噸料,按道理風量小點問題也不大,你可以用手試下,能否感覺到風,也可以測下制粒前調制后的水分是多少。
作者:
Sphinxyuan
時間:
2014-9-21 17:07
痞子松 發表于 2014-9-21 16:41
一個小時5噸料,按道理風量小點問題也不大,你可以用手試下,能否感覺到風,也可以測下制粒前調制后的水分是 ...
不好意思,我沒寫清楚。我的意思是冷卻塔標的風量34立方/min ,而我用的風機是221立方/min,是不是風機大了?
作者:
364981671
時間:
2014-9-24 11:05
風量大可以在風機管那里蝶閥