我知道這個,右上角那個就是電機。以前我在種雞場的時候,就是一面墻,3個大風扇。
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12
 樓主| 發表于 2012-11-14 17:53:54 | 只看該作者
豬舍用的少,其實豬舍也同樣需要。通風沒問題,換氣是最重要的。開窗戶只能通風卻不能換氣。冬天濕度大,夏天氨氣灰塵大。雞代謝快要求更高些,豬就容易忽視。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13
發表于 2012-11-14 18:27:15 | 只看該作者
qdet 發表于 2012-11-14 11:19
看來兄弟實踐不少,真是想研究豬舍啊,問的夠細了。
喂料應激就是喂的太慢,導致母豬嚎叫缺氧,采食過快 ...
  孫版如此詳細的解答,非常感謝。

  屋頂一般設計是三角形設計,如果是梯形設計,便于放置頂上通風口,可否如此呢?這樣墻體的高度不用再加高。

  或者三角下面吊頂,這樣是不是需要加高墻體高度???否則風口下來還有不足2米就要頂著豬的頭部了。

  至于風機高度還想再討論下,風機一米,離地一米,上層到頂才是50cm,這樣的高度,我想不是很利于上下層空氣的交換,如果再外下設計下,是否會好點呢?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14
 樓主| 發表于 2012-11-14 20:10:17 | 只看該作者
  2.5米的高度已經很高了,再高不利于保溫,這樣的高度建議吊頂。

  風機離地1米足夠,不會太高,這是負壓風機,是讓舍內空氣換一遍,不是為了降溫,如果降溫要安裝水簾,這個高度也夠用。

  如果是2米的高度就有點矮了不適合吊頂,空氣也不好,含氧量也低,用不著T形。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15
發表于 2012-11-14 20:52:16 | 只看該作者
  在水泡糞的設計中,風機是外置,通風口相當于地面是相平的,在考慮產床設計時,房頂向下通風,冷熱交換,產床離地20cm,而您又提到50cm是個臨界高度,我想綜合考慮還是有必要將風機離地的高度降低。

  也有見過小的變頻風機負壓換氣的設計,離地高度也是50cm,僅供參考,討論。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16
發表于 2012-11-14 20:54:37 | 只看該作者
挺不錯的

要好好學習一下
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17
發表于 2012-12-7 15:14:07 | 只看該作者
qdet 發表于 2012-11-14 11:19
  看來兄弟實踐不少,真是想研究豬舍啊,問的夠細了。

  喂料應激就是喂的太慢,導致母豬嚎叫缺氧, ...

在淘寶和阿里巴巴上看到一種半自動下料桶  個人覺得可以減少應激  價格便宜   僅供參考
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18
發表于 2013-7-3 19:50:45 | 只看該作者
學習學習厲害了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

19
發表于 2013-7-4 01:15:46 | 只看該作者
           謝謝分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

20
發表于 2013-7-28 03:57:49 | 只看該作者
請教一下,產房中間過道1.6米是不是太寬了?

點評

最少也得1.4左右。料槽占20cm,喂料方便  發表于 2013-7-29 18:56
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們
中國畜牧人網站微信公眾號

畜牧人

中國畜牧人養豬微信公眾號

畜牧人養豬

關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-5-22 04:45, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司