作者:施增斌
微信ID:YZZYJLR2016
(六)飼喂系統設備設計
1、設計依據
1)飼料廠飼料存放在成品散裝倉或噸袋,存放時間為_3_天;豬場內存放時間為_6_天;保證飼料新鮮度和場內飼料運輸防疫控制,同時豬場飼料存量充足,預防惡劣天氣出現飼料運輸問題。
2)飼料品種
1.jpg (74.84 KB, 下載次數: 102)
下載附件
保存到相冊
2018-1-3 09:16 上傳
專門用于貯存的轉運料塔
2、飼喂系統設施配置
2.jpg (79.8 KB, 下載次數: 108)
下載附件
保存到相冊
2018-1-3 09:16 上傳
保育車間內景
(七)供暖系統設備設計標準
1、設計內容
豬場供暖設計方案的內容由供暖模式、供暖能源和供暖設備三部分組成。
1)供暖方式:以自動化集中供暖模式代替煤爐、熱風爐分布供暖模式,減少能源損耗,降低成本,減員增效。
2)供暖能源:燃料采用生物質、天然氣、石油液化氣等環保高效能源,提高供暖系統的升溫效率;
3)供暖設備:散熱片、地暖板控制器、電磁閥等關鍵部件采用進口設備,保證供暖系統運行安全、高效、控溫精準,提高系統使用壽命。
3、設計依據
由能量守恒定律可建立模型“需要補充熱量=建筑損失熱量+通風損失熱量-豬群發熱量”,室內熱量的控制決定室內溫度的變化。通過增加建筑材料保溫性能,利用供暖系統等方式可達到升溫保暖的目的。
在寒冷季節,豬舍配備供暖設備,控制室內溫度在豬群舒適范圍。舒適范圍見下表。
豬舍最佳溫度表
不同地區各類豬舍供熱指標(W/h/㎡)
| | | | 夏熱冬冷地區(華中、華東、西南地區) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4、供暖模式工藝設計
| | | | | | | 場內配置天然氣氣化站站整場集中供氣,靠管道將燃?xì)廨斔偷礁鱾€舍內,舍內通過燃燒器燃燒加熱,由輻射片對舍進行加熱升溫。 |
5、供暖系統設備配置
集中供氣+空間加熱器
3.jpg (522.78 KB, 下載次數: 88)
下載附件
保存到相冊
2018-1-3 09:16 上傳
保育舍的空間加熱器
(八)水電系統設備設計標準
1、設計原則
1)場內主電路采用TN-S供電系統,全場電路線路采用RVV、BVV等國標銅芯電線電纜,預防觸電,保證安全。舍內水線系統采用PVC水管,沿天花布設,提高安裝效率,鋪設美觀;配置減壓閥,保證舍內水壓穩定,節約用水。
2)漏電開關、電線電纜采用斯奈德等國外優質品牌,保證系統安全、穩定運行。
2、水電系統工藝設計
功能區 | | | | 水塔出水,通過外管到達各舍,入舍水管經過濾器過濾雜物,減壓閥減壓后進入舍內、連接水龍頭及飲水器。 | 配電房變壓,通過電線到達各舍,入舍主電線加入主漏電開關,從主漏電開關分出電線連至舍內設備。 | | |
3、水電系統設備配置
| | | | | | | 1)定位欄配置水位計,每25米配置一個; 2)母豬大欄配置滾球式飲水器;分娩舍母豬、公豬大欄配置滾球式飲水器,仔豬配置小號碗式飲水器。 3)分娩舍、保育舍每單元配置加藥器,分娩舍每個單元母豬與小豬獨立分開飲水系統。 4)所有連接PPR主水管和鍍鋅管管子都采用軟管,軟管為16*12PVC聚酯纖維增強軟管,壓力≥0.8MPa,用銅接頭連接。 5)嚴寒地區舍外水管鋪設于凍土層以下。 6)消防與豬舍給水可共用一條管道; | 每16㎡配置一盞防水燈管,防水燈管功率36W/盞。配懷舍要求光照強度不低于150lux,并在配種區豬頭上方增加照明,以提升分娩率;其他豬舍光照強度不低于100lux. | 場內主電路采用架空方式進行布設,并使用銅芯電線,采用三相五線制,每棟豬舍配置獨立斷路器。 | | 8萬規模,1臺200KW+1臺600KW發電機。停電時1臺200KW發電機用于保證豬舍最低通風要求使用,另一臺600KW發電機為滿足全負荷功率情況下使用。 | | | | | |
(九)保障措施及應急預案
1、保障措施及應急預案設計
| | | | 分娩舍配置消火栓系統,其它舍采用滅火器,生活區配置滅火器。各棟舍機電房、分娩舍、保育舍等配置煙霧報警器。 |
| 防雷系統 | 場內增設避雷針、避雷帶,精密設備增加防雷套件。 |
| 供電系統 | 場內配置柴油發電機,具備應急自動轉換裝置,停電10分鐘內自動啟動。各棟舍配備停電應急燈。 |
|
2、保障措施及應急預案設施配置
項目 | | | | | 外墻四周每25m設置一個室內消火栓,連接室外供水管道與加壓泵。配置2套推車式干粉滅火器。 | | 每兩個單元設置一個室內消火栓,連接室外供水管道與加壓泵。配置2套推車式干粉滅火器。 | | 其他舍外墻四周每25m設置一個室內消火栓,連接室外供水管道與加壓泵。配置1套推車式干粉滅火器。 | | | | 每個單元設置一個室內消火栓,連接室外供水管道與加壓泵。配置1套推車式干粉滅火器。 | | | 場內增設避雷針、避雷帶,每套精密設備均增加防雷套件。 | | | 柴油機重慶康明斯品牌, 發電機無錫斯坦福品牌,供應整場用電。
|
|