1.
快速排水/蒸發試驗
鍋爐低水位停止開關(2只)。每臺鍋爐有兩只低水位開關。一只是裝有水銀開關的浮球開關。如果水位降到設定的低水位鍋爐停止運行(熄火),當有水供給時鍋爐再次開始運行。鍋爐底部進水或打開進水龍頭時停止開關正常斷開。這種檢測每次轉換必須進行而且記錄在鍋爐運行日志中。(提示:為了節省化學制品,第一次轉換在底部噴水,其他轉換是打開龍頭)
第二個低水位開關安裝在極低水位的位置作為第二或輔助的低水位斷開開關。起到做主開關備用的作用。它也許是一個象主開關式的浮球開關或一個探測器。這個開關每月測試一次并記錄在鍋爐運行日志中。這個開關不僅能使鍋爐停止運行同時發出警報。檢測方法:(1)手動令水銀開關停止直到輔助開關報警;(2)繼續排水或使第二個龍頭工作知道報警。低水位開關在每年鍋爐內部檢查時進行檢查并徹底清理。
2.
慢速排水/蒸發試驗
這種試驗用于當鍋爐中的水緩慢蒸發時確保主要的低水位開關正常運轉。鍋爐運行是關掉水泵。小心:試驗進行時必須有操作工在場。這種試驗每月進行一次并記錄在鍋爐運行日志中。
說明:任何一個斷開開關停止工作導致鍋爐無法運行。開關首先要修復。
3.
鍋爐內部檢查
所有的鍋爐每年必須停止運行,將水排空(水溫低于38℃)并將前后門全部打開。管道、耐火磚、隔熱層及水垢由外來專業人員進行檢查(國家/地方標準在允許誰做檢查可能有所不同)。管道水垢超過1/64英寸(0.4MM)會引起大量的能量損失。這種水垢(碳酸鹽和二氧化硅)及不斷增厚來源于低劣的水處理,需要用化學的方法清除水垢或更換管道。
4.
斗式提升機速度開關
必須安裝如果皮帶速度低于額定轉速80%(90%更可?。r能使提升機停止轉動的開關。開關每月試驗并記錄。試驗時可在磁性轉動部分與產傳感器之間插入物體(塑料名片)或啟動提升機。如果你按下啟動按鈕及時松開但提升機繼續運轉說明速度開關已經無效(如果開關相應速度設定在80%或更高,你需要保持按下啟動按鈕直到提升機達到設定的轉速。這通常需要幾秒鐘)。當提升機經過大的維修例如更換皮帶、延伸架高等,必須對設定的轉速進行驗證。
5.
斗式提升機皮帶跑偏和軸承傳感器
AND僅僅要求安裝在接收或輸送提升機頭部(可根據自己的選擇安裝其他提升機)。通過按下控制屏上的試驗按鈕進行每月一次的試驗,并且記錄。
實際上通過軸承產生的熱量或皮帶帶來的反應檢查每一個傳感器是沒有必要的。
傳感器必須在高于180℉的環境中工作。
6.
顆粒料冷卻器溫度探測器
探測器應設置在通風管道中(第一層與出風口之間)。每月試驗并記錄。從供貨商處購買簡單自測型的。這種安全設施被設計為當冷卻器內非常熱(起火)時報警、關掉冷卻器及通風系統。溫度探測傳感器的報警溫度設定在210℉或稍低。
7.
破碎機火星監測器
AND要求用于破碎常規物料(根據火鏡警戒要求)。每月檢查并記錄。傳感器報警必須停掉提升機、喂料器、卸料輸送機及輔助吸風設備(如果已安裝)。另外吸風室內要求裝傳感器。系統每年檢查,建議自動著水裝置上方的料倉也列入檢查范圍。
對于上述4、5、6、7條中的安全設施如果無效但設備仍再運轉時必須完成有關停用許可證。
對于1、2、3條關于鍋爐的條款,如果安全設施無效鍋爐決不準運行。 |