板凳
發表于 2011-4-6 16:37:34
|
只看該作者
減壓閥
常用的減壓閥按結構形式分為薄膜式、彈簧式和活塞式三種,按作用形式分為:比例式和定壓式。定壓式減壓閥中有一種既減動壓,又減靜壓,且閥前壓力可任其變化,而閥后壓力可穩定在所需壓力的減壓穩壓閥。消火栓給水系統當采用減壓閥進行給水分區時,為滿足規范中關于消火栓栓口的靜、動壓的要求,此時宜采用既能減動壓又能減靜壓、且還具有穩壓作用的可調式薄膜減壓閥。
對于較大減壓比如超過5:1場合,為了減輕每個閥的負擔,減輕閥內氣蝕和磨損,延長使用壽命,宜采用兩個減壓閥串聯減壓;對于流量變化較大的場合,宜采用雙閥并聯,這樣可使每個減壓閥處于合適的流量負載狀態,避免噪音;薄膜式減壓閥宜水平安裝。對于并聯使用的減壓閥閥組,宜采用不同的口徑,并正確設定不同的閥后壓力,以使兩個閥門根據流量由小到大(由正常到高峰)先后投入使用。
減壓孔板
減壓孔板相對于減壓閥來說,系統比較簡單,投資較少,管理方便。但減壓孔板只能減動壓,不能減靜壓,且下游的壓力隨上游壓力和流量而變,不夠穩定。另外,減壓孔板容易堵塞??梢栽谒|(zhì)較好和供水壓力較穩定的情況下采用。
自動噴水滅火系統設計規范gb 50084—2001
作用上,孔板僅減動壓,一般僅用于消火栓前或噴淋支管段,減壓閥既減動壓又減靜壓,很多超壓的地方均可用.安裝上,孔板僅為兩法欄板中加一孔板,較易,而減壓閥要配套閥.過濾器.壓力表等.價格更差大了 |
評分
-
查看全部評分
|