一、豬舍的建筑 (一)墻體
?、贅?biāo)高水平以下為二層50墻為基礎,上加三層37墻至水平墻面,水平面以上縱墻高200cm,兩邊山墻中心高220—230cm??v墻為30實心墻。
?、诒貕ψ龇ǎ河蓛?nèi)到外依次為1:2沙漿lcm內粉,12cm磚墻作內墻,6em保溫材料(低密度l0kg/m3聚苯板,7m3),12cm磚墻作外墻。
?、弁鈮γ鏋榍逅鎵訚{勾縫,1:2水泥沙漿粉腳50cm高以防濺水。
?、艽皯舾叨染嗨矫鎙00cm,框高70cm,寬l00cm。向內斜開,窗扇兩邊加擋風隔板并有密封條,通風窗高70cm,長l00cm(外徑尺寸),窗扇同上,窗戶及通風口四周為實心墻。
(二)圈舍坡降
?、偃ι釞M向坡降為3‰,走道應高于圈面12cm。
②戲水池坡降3‰(兩端落差6cm),戲水池沿高15cm,外沿高于圈面10-1 5cm。
?、叟潘疁掀陆?%。
(三)采暖煙道及煙筒
?、俨膳療煹罏閁形回轉,火道間距離l00cm。
②入口燒火處高60cm,寬60em;煙道入口處高40cm,寬40cm;U形煙道處前端高35cm,后端高30cm,出口處高20cm,煙道寬40cm,
③燒火爐條下的進風口高度60cm。
?、苋牖馃煹赖陀诔龌馃煹浪?cm,體現“低處進煙,高處出煙”,入火煙道靠近戲水池,出火煙道靠近人行走道。出火煙道離豬欄門l00cm。
?、轃熗哺?00cm以上,分別是62墻l00cm,50墻l00cm,37墻l00cm。煙筒于煙道連接處內徑40cm,寬25cm逐漸向上收到12�12cm。
(四)戲水池
?、賾蛩貙?05cm,緊貼內墻,戲水池沿于縫漏溝間距l(xiāng)0cm,戲水池應做防滲處理。
?、趹蛩嘏偶S出口要成下漏排糞,出口裝堵水口。
(五)縫漏溝。
漏縫溝沿寬50cm,溝寬40cm,沿高5cm,上鋪50�100cm的漏縫地板,溝深高度從進口的20 cm到出口的40 cm,溝底部呈U形。
(六)屋頂
?、傥蓓斪龇ǎ河上轮辽蠟槲菁?、檁條、無滴薄膜,兩層3cm聚苯板錯開布置(容重大約l8kg/m3,14 m3)、無滴薄膜,用鐵絲固定,石棉瓦面(或彩鋼瓦)。
?、谖菁埽嚎刹捎娩摷芪菁埽部刹捎媚静摹叭俗至骸弊鑫菁?,但要根據選用材料適當增加支柱。
(七)地下基礎及地面
地基為2: 8或3:7灰土15cm夯實或平鋪6cm厚磚,上鋪1:2.5或1:3水泥沙漿2cm,表面要粗糙。
(八)隔欄、料桶
①隔欄下部為12cm磚墻,高50cm,兩側水泥沙漿lcm粉刷,上部二根間距20cm鋼管橫向排列,每間距200cm加一豎欄固定。
?、诹贤安捎米詣恿贤?,料桶距走道隔欄25—40cm,以便于投料為宜。料桶寬73 cm。
③戲水池上部用12鋼筋隔欄,豎排鋼筋間隔不超過8cm,隔欄兩側用卡環與墻壁和圈欄連接。
(九)豬舍面積
豬舍按存欄量安排舍內面積,150頭存欄舍寬8.1米,長24米,走道寬90cra。進門處留2.5米的操作間,豬欄寬3.5米,長8.1米。
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。