換季對于很多養殖戶來說是很頭痛的是,有很多不定性的因素,溫度的不穩定性,濕度不穩定性等問題,在冬春換季、秋冬換季時期,雞適宜的溫度范圍內存在溫差問題,短期內,雞只對空氣質量的耐受性大于對溫度的耐受性,空氣質量問題是可以用空氣質量傳感器可以檢測到空氣中的二氧化碳的濃度,蛋雞產蛋期換季通風管理,主要是以下幾點:
一、換季時期溫度控制管理目標
換季時期空間結構問題:雞舍內橫向溫差<3℃,縱向溫差<3℃,垂直溫差<1.5℃。
換季時期時間結構問題:雞舍內目標溫度為18℃~25℃,晝夜溫差≤8℃,每小時溫差≤2℃。
二、換季時期通風模式與控制原則
換季時期采用混合式通風模式,混合式通風是銜接橫向通風和縱向通風的過渡通風方式,其是利用雞舍末端風機和兩側墻的通風小窗及正面的進風口排出過量的熱氣和增加換氣率,避免了單純采用橫向通風造成進風量不足,以及單純采用縱向通風造成前后溫差較大和通風不均勻等情況的產生,安裝養殖場環控就能很好地監測到雞舍內周圍風速問題。
換季通風設施是可以安裝武漢華牧HM10+智能設備,智能通風設備在夏季降溫時合理的截面風速提高雞舍的風冷效應提升雞群的生產效率在夏季通風時如果截面風速建較大時,到雞舍內負壓較大,可以調整為雙縱向通風系統,全自動化的養殖設備。
三、換季時期通風方式
換季時期通風方式為實現“六個要求”,總的就是通風管理的三個步驟,即先了解雞群的需求,它是依據需求確定風機的啟動數量及啟動溫度,然后依據啟動風機數量確定進風口面積的大小(見表1)。
1、通風量與雞群需求
換季要維持環境的穩定性,實現溫度的平穩過渡,并減小晝夜溫差。
2、風機數量與通風量
控制原則:要求所需通風量與排風量一致。(計算風機排風量時應將靜壓對排風量的影響考慮在內)。確定目標溫度:目標溫度的確定應結合舍外實際溫度,目標溫度確定后,不應隨意調動,上調不可超過1℃,下調不超過0.5℃。設定風機啟動溫度:確定目標溫度后,通過不同數量的風機啟動實現舍內溫度的穩定;第一臺風機用于保證最小呼吸量,第二臺風機設置開啟溫度為目標溫度,第三臺風機設置開啟溫度為高于目標溫度3~4℃。確定風機開啟位置:原則為對稱開啟,當風機非對稱開啟時,偏向的一側,進風量一般比對側多出3%。參考參數:當外界為零下10℃時,目標溫度設置為13~15℃,當外界溫度為0~10℃時,目標溫度設置為15~20℃。
3、進風口面積與風機數量
1.參考參數。每個通風小窗的進風面積為O.15 ㎡,每臺風機的排風面積為1.5㎡。
2.控制原則。風機個數<1/2時,即開啟風機1~2臺,采用橫向通風方式,新鮮空氣經由通風小窗進入;風機個數=1/2或接近時,采用混合通風方式,新鮮空氣經由通風小窗和正面進風口進入。
3.控制方法。當1~2臺風機啟動時,設定靜態壓力值在0.08~0.10英寸水柱之間,新鮮空氣經由通風小窗進入;3臺風機啟動時,將通風小窗開啟15 cm,適當開啟正面進風口,保證進風面積為排風面積的2倍或以上。
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。