有研究表明氣溫超過85℉(29.4℃),風冷效應就會減少。為了最大化風速的降溫效果需要保障氣溫在90℉(32.2℃)以下。截止到目前最便宜的降溫方式還是蒸發降溫。
蒸發降溫系統按照以下原則運行,水分蒸發帶走熱量,空氣溫度降低。蒸發的水分越多帶走的熱量越多,降溫量也越多。這也是為什么濕度對于蒸發降溫系統影響那么大,濕度越大可蒸發的水分量越小,降溫量也就越小。
蒸發降溫系統最容易迷惑的一個點事,水的溫度對于降溫效果的影響幾乎可以忽略不計。你可以在蒸發降溫系統中使用熱水或冷水,降溫量沒有顯著變化。所以生產者不應當考慮在蒸發降溫系統中使用冷卻后的水。
為了驗證這一事實我們搬來了30袋5磅重(2.27kg)的冰塊加入水箱。從蒸發降溫系統開始運行之前幾分鐘,每隔10s記錄一次室外溫度、室內溫度和水溫,直到水溫趨近于正常。如圖1所示,水中增加冰塊并沒有對進入室內的空氣溫度產生明顯影響。無論水溫是77℉/25℃還是52℉/11℃,進入室內的空氣溫度始終是77℉/25℃左右。如果更多的冰塊被加入,水溫會降低更多,但是室內空氣溫度還是相對不會受到影響。
2.png (180.97 KB, 下載次數: 404)
下載附件
保存到相冊
2017-1-16 13:45 上傳
為什么呢?當你蒸發1加侖(3.785L)水會帶走8700BTU's(9179kJ)熱量。但是1加侖水升溫1℉只會帶走8BTU's熱量。所以水溫升高20℉,只會多帶走167BTU's的熱,只多了2%。蒸發會帶走更多的熱量。
你可以觀察到這種現象,把一個胳膊放到熱水里,另一個放到冷水里你能感受到它們的溫度差異,但是你拿出胳膊放到風扇前,幾秒鐘后你就會感到一樣涼快。
如果你想要讓蒸發降溫系統更好的降溫,不要在系統里加冷水,而要注意系統的運行和維護。
本文選譯自“Using Cold Water in Evaporative Cooling Systems” 作者:Mike Czarick |