一、雞舍密閉性要好
夏季最典型的通風方式為縱向通風,空氣從雞舍的一端進入,再從另一端抽出去Ｉ用這種通風方式的先決條件就是雞舍密閉性良好。密閉越好,進入雞舍的空氣越能得到較好的控制。
縱向通風時,要求所有進入雞舍的空氣都從濕簾或縱向進風口進入雞舍,而不是從其他縫隙進入。如果雞舍密閉不好,雞舍的風速是不均勻的,越靠近風機端風速越快,這樣勢必會造成雞舍兩端的溫差較大。
二、合理設計縱向通風
夏季雞舍要進行有效的通風,就必須確保雞舍縱向通風設計合理,縱向通風設計內容包括通風量、工作負壓、風機數量、濕簾面積和進風口面積。所有使用的設備性能數據要可靠,再正確計算所需的風機和濕簾面積等,才能進行有效的通風。
1.計算通風量
通風量(米3/小時)=設計風速×雞舍截面積×3600。風速設計時,育成期為1.78~2.03米/秒,產蛋期或商品肉雞為2.5米/秒,通風量取決于當時的氣候條件和濕度。雞舍截面積是指空氣通過時的有效面積,截面積=(寬×高)+(寬÷2×屋頂高),計算截面積時應將蛋箱面積、棚架面積等從雞舍截面積中去除。3600是換算系數。獸藥加盟 1866.tv
2.風機工作負壓
負壓表示風機將空氣從外面通過隔房、濕簾抽入并通過雞舍時的工作程度。如果雞舍內障礙物越多(產蛋箱、棚架、遮光罩),阻力越大,風機需要產生的工作壓力越強,風速越快。雞舍負壓越高,風機產生的能效越低。舉例說明,1臺0.75千瓦的風機,在雞舍負壓為0、12、25、31、37、50帕時,所產生的排風量分別為43、40、38、36、34、30(1000米3/小時),由此可見,隨著雞舍負壓的逐漸增加,風機的排風能力越來越小。縱向通風時風機工作負壓設計參考:如果雞舍不用濕簾時負壓為20帕,使用15厘米厚的濕簾時負壓為30帕,使用15厘米濕簾再加上舍內有產蛋箱時負壓會變成40帕,如果使用15厘米濕簾再加上風機安裝有遮黑罩則負壓為50~60帕。
3.風機數量
了解了負壓值和通風量,就能正確計算出所需的風機數量,以確保通風系統的正常運轉。風機數量=通風總量÷每臺風機通風量。計算得出的數據如果出現小數點,則直接進位取整數,如計算結果為9.2臺時,就應使用10臺風機。
4.濕簾面積
根據風機臺數就可以計算出濕簾面積,濕簾面積=所有工作風機通風總量÷1.78米/秒÷3600,可見濕簾面積和風機的排風量有直接關系,與雞舍飼養面積無關。上式中的1.78米/秒是指空氣從外界穿過濕簾的風速,不是從雞舍一端到另一端的風速。
濕簾的設計和濕簾內的角度對通風的影響是很大的。舉例說明:一般濕簾的角度有45°×15°和30°×30°兩種,空氣通過濕簾進入雞舍的負壓為16帕,不用濕簾風機的額定排風量為4.1萬米3,使用濕簾后變?.8萬米3,減少了8%的排風能力。如果濕簾角度是60°×30°,這時舍內的負壓是40帕,最早設定的風機排風量4.1萬米3就變成了3.5萬米3,原來設計的風速是2.5米/秒,而實際風速只有2.13米/秒。如果濕簾角度是45°×45°,這時雞舍內的負壓是50帕,那么風機排風量由4.1萬米3變?.2萬米3,原來設計的風速2.5米/秒將降低為1.95米/秒。由此可見,如果設計雞舍所用設備不一樣,通風效果會產生很大的變化,從而嚴重影響雞群的生長發育。另外,最好先建濕簾隔房,在雞舍兩側安裝(雞舍頂端)濕簾應注意濕簾的角度,確保安裝方向正確。檢測濕簾安裝正確的最簡單方法是站在隔房向雞舍看能夠看到亮光即可,否則就裝反了。
一個好的濕簾進風口,邊緣最好用橡膠條密封好,在冬季能夠將外界的冷風完全隔離開來。進風口的擋風板面積越大越好,這樣漏風的機會就越小。
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。