豬舍內的環境條件管理對于生產性能的優化非常關鍵。理想的溫度 和濕度可以增加采食量,避免消耗過多熱量以維持體溫,并且可以最大限度地減少疾病。
需要控制的主要因素如下:
•空氣溫度
•濕度水平
•空氣溫度均勻性
•整個豬群中的氣流速度
•空氣中的塵埃和病原體水平
•異味和有害氣體濃度
•沒有排氣口的室內加熱器燃燒時產生的有害氣體及煙塵
•表面冷凝的水分
基本建議
除熱除濕對于保持最佳豬舍條件是必不可少的。PIC建議將濕度保持在65%以下。
表1是生長豬的建議豬舍溫度和最低空氣交換率(請注意,使用保溫箱時可以降低目標室溫)。
注意:CFM的定義是每分鐘空氣的立方英尺流量。
• 建議的CFM是維持濕度和溫度所需空氣交換量的計算估計值。
表1 建議豬舍溫度和最小通風量
1.png (191.37 KB, 下載次數: 126)
下載附件
保存到相冊
2015-11-5 11:25 上傳
高溫和濕度的控制
• 隨著豬只生長,產生的熱量會越來越多。
• 根據Brown-Brandl的研究,在當前的生產環境中,豬每生長60-80磅(27-36公斤),就會多產生200Btu/小時的熱量。
• 為了維持目標室溫,需要提高CFM以將多余熱量排出,換成涼爽干燥的空氣。
相對濕度
相對濕度是指在一定溫度下,空氣中的水蒸汽的實際含量與最大水蒸汽含量的百分比。隨著溫度的升高,空氣可以容納更多的水分。這種關系如圖表1所示,
• 示例:相對濕度相同時,0°F(-18°C)的空氣容納的水是50°F(10°C)的空氣的12%。
圖表1 空氣溫度對空氣容水能力的影響
2.png (75.48 KB, 下載次數: 145)
下載附件
保存到相冊
2015-11-5 11:25 上傳
空氣溫度
當濕度大于65%且室外溫度低于設定點時,PIC建議增加通風率以有效降低豬舍內的濕度。
• 當室外溫度超出目標室溫時,提高通風率不會改善豬舍內濕度。
空氣流速
維持恰當的空氣流速對于有效混合來進口的冷空氣是很重要的。這樣會消除賊風和及水蒸氣在漏縫地板上凝結。
• 空氣流速的測量單位是英尺每分鐘(FPM)。
• 對于高通風量階段,最佳空氣流速是800;而在最低通風階段400 FPM更實際。
• PIC建議對進口流入的空氣速度進行定期評估,以確保進入豬舍內的空氣適當混合。
加熱/保溫
所有設施都需要加裝加熱器以確保對低臨界溫度的控制。這對于以下特定情況尤為重要:
• 仔豬
• 隔熱系統不佳
• 冬季外部溫度
• 存欄量降低(在進豬和轉出銷售階段)
PIC對加熱器的一般建議:
• 每1200頭的斷奶到育肥空間三臺250000 Btu加熱器
• 每1200頭的生長到育肥空間兩臺250,000 Btu加熱器
• 每160頭空間(2個斷奶到育肥欄)一臺17000 Btu加熱器
避免加熱器過度加熱
• 如果加熱器的設置過分接近設定點(在設定點變頻風機會提速),會消耗過多的液態丙烷或天然氣。
• PIC建議至少將加熱器設置于設定點以下2度。
-示例:如果設定點為70°F(21°C),則加熱器于67°F(19°C)開啟,68°F(20°C)關閉。
保溫燈的使用
• 通過使用地墊和保溫燈,生產者可以在不影響乳豬舒適度的前提下降低室溫。
• 對于7-21日齡乳豬,保溫燈正下方理想地墊溫度為95°F (35°C)。
• 斷奶仔豬每頭需要0.4平方英尺(0.04平方米)地墊空間以最大限度提高舒適度和消除賊風
圖表2 變速風機的性能
3.png (102.19 KB, 下載次數: 119)
下載附件
保存到相冊
2015-11-5 11:25 上傳
風機的變級
變頻風機可用于滿足最小通風量及通風的早期階段。有幾個因素需要考慮:
• 50%風機轉速不等于50%CFM。
• 電機曲線是指電機輸入電壓和電機轉速之間的函數關系關系。
• 不同電機曲線匹配不同尺寸的風機。
- 如果電機曲線和風機規格沒有正確匹配,可能出現以下兩種情況之一:(1)風機可能燒壞,或(2)60%的風機速度設定值可能產生90%的風機速度
• 風機變級設定的目的,是隨舍內溫度的升高而逐漸除去更多的熱量和濕氣。出現下列情況時,需要提高空氣交換率:
-全天室外溫度升高。
-豬只生長過程中產熱增加和所需適宜溫度降低。
-由于靜息狀態(晚上)到活動增多(白天)而導致產熱增加。
-從冬季到夏季室外溫度升高。
• 在給風機分級時,一定要考慮到風機尺寸和風機的通風量排氣速率。
• 當室外溫度低于期望室溫(DRT)時:
-PIC建議逐漸提升風機的級數來適度增加通風量。
- 避免超過各階段CFM的成倍增加。
• 當室外溫度超過舍內溫控器溫度設定值時:
-PIC建議通過大幅度提高風機的級數將熱量排出。
- 表2列出了不同風機規格對應的的額定排風量CFM。
表2:不同風機規格的額定排風量CFM
4.png (85.45 KB, 下載次數: 119)
下載附件
保存到相冊
2015-11-5 11:25 上傳
表3:有效降溫對風機不同級數的要求
5.png (120.99 KB, 下載次數: 120)
下載附件
保存到相冊
2015-11-5 11:25 上傳
每平方英寸吊頂進口每分鐘提供大約4.5立方英尺空氣(1平方英寸=6.5平方厘米)。
• 每平方英寸檐下進口每分鐘為閣樓提供2.5立方英尺空氣(1平方英寸=6.5平方厘米)。
• 為豬只提供理想環境條件要求多方面協同協調。需要測量的關鍵項目:
-有效的屋脊空間內進氣口面積;
-舍內進氣口和空氣流速;
-風機的不同級數與室溫。
水的使用
• 考慮到的蒸發熱損失,建議對生長育肥豬使用噴霧器。
• 一般原則:
- 豬只體重應超過100磅(45公斤)。
- 應在設定點15到20度以上供水。
- PIC建議在用水噴灑之前,保持漏縫地板干燥。
- 每個噴霧器35頭豬,以避免競爭。
故障排除
在評估風扇和排風效果時,有幾個因素需要考慮和排除:
• 布滿灰塵的百葉窗和風機葉片可能會降低多達30%的效率。
• 地溝污水泵泄漏會極大影響到豬舍的空氣排出。
• 添加風機筒可以將風扇輸出CFM提高10-20%。
• 靜壓過高(>每分鐘1000英尺(>300米/分鐘)風速,或相當于0.1英寸(0.25厘米)水柱產生的壓強)會嚴重影響風機的排風效果。
• 潮濕的地板
-這是影響豬只整體舒適度的一個重要因素。潮濕地板讓豬感受到的溫度比空氣溫度低9度。
-為了解決這個問題,可考慮提高最小通風率,確保進口空氣流速正確,并提高豬舍溫度,直到潮濕地板干燥。
-松弛打滑的風機皮帶會降低PM,從而降低排風效率。使用紅外測溫儀很容易就能發現這個問題。如果皮帶輪溫度比室溫高7度,說明皮帶打滑,應立即解決。
轉載PIC中國公眾微信號
|